Прошу помощи в данном вопросе. Асинхронный двигатель 400кВт 6000кВ Iном 46,2А-необходимо собрать релейную защиту 1) от однофазного замыкания на землю, 2 от междуфазного замыкания (мгновенного действия),3 по перегрузке в 30%(время доп.20 сек.),4 Пусковой ток кратность 10.Iном . Возможно у кого то есть реальная схема выполненная на современной элементной базе. Привод и тип ВН не рассматривается.
-------------------- |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Не собрать не надо. она есть,выполнена на одном реле ИТ82Б\1 чего нет в этой схеме - защиты от однофазного кз ,оборудование древнее масляные ВМГ133,ТТ тоже мои ровесники с классом точности 3,одним словом все с разносом в километр,посему и интересуюсь .
P.S. работа рз только на отключение. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 13:12 |
|
![]() |