Прошу помощи в данном вопросе. Асинхронный двигатель 400кВт 6000кВ Iном 46,2А-необходимо собрать релейную защиту 1) от однофазного замыкания на землю, 2 от междуфазного замыкания (мгновенного действия),3 по перегрузке в 30%(время доп.20 сек.),4 Пусковой ток кратность 10.Iном . Возможно у кого то есть реальная схема выполненная на современной элементной базе. Привод и тип ВН не рассматривается.
-------------------- |
|
|
4.5.2009, 22:01
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Не собрать не надо. она есть,выполнена на одном реле ИТ82Б\1 чего нет в этой схеме - защиты от однофазного кз ,оборудование древнее масляные ВМГ133,ТТ тоже мои ровесники с классом точности 3,одним словом все с разносом в километр,посему и интересуюсь .
P.S. работа рз только на отключение. -------------------- |
|
|
4.5.2009, 23:10
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Не собрать не надо. она есть,выполнена на одном реле ИТ82Б\1 чего нет в этой схеме - защиты от однофазного кз ,оборудование древнее масляные ВМГ133,ТТ тоже мои ровесники с классом точности 3,одним словом все с разносом в километр,посему и интересуюсь . P.S. работа рз только на отключение. Т.е. Вы собираетесь делать реконструкцию устройств РЗА ячейки двигателя? Только РЗА, или высоковольтного оборудования (выключателей) тоже? В любом случае нужен проект. Кто будет его делать Вы, или проектная организация, в общем-то не столь важно, но проект нужен. Первое, что Вам нужно сделать - это решить на какой элементной базе будет выполнена защита ячейки. Вариантов элементной базы, в принципе, два: электромеханические (или статические) реле и микропроцессорные терминалы. Можно заменить реле ИТ82 на более современное РТ84(85), добавить защиту от замыканий на землю (например, на статическом реле РТЗ-50.) Эти реле и сейчас выпускаются на Чебоксарском Электроаппаратном Заводе. Достаточно дешевые. Терминалов микропроцессорных защит очень много всяких и разных. Есть и Российских производителей, а есть и "забугорные". У них возможностей намного больше, но и цена где-то на порядок возрастет. В любом случае возникает много вопросов: - какой оперативный ток на ПС (постоянный, переменный), какое напряжение оперативного тока; - Ктт трансформаторов тока, и планируете ли замену на новые; - параметры сети для расчета уставок на защиту; Ну, а совет такой: если менять думаете защиты только на одной ячейке, то не морочте голову с МП защитами. Поставте РТ84, РТЗ-50, трансформаторы тока (добавьте "бублик" для земляной защиты.) Ну, при возможности замените выключатели на вакуумные. Я на 4-е дня уезжаю в командировку буду без инета. Если тема очень актуальна, обратитесь к участникам форума Uran или doro, или вот сюда: http://rza.communityhost.ru (правда на этом форуме для "новичков" 3-и дня антиспамовый "карантин".) Сообщение отредактировал mic61 - 4.5.2009, 23:11 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.