4.5.2009, 18:32
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Прошу помощи в данном вопросе. Асинхронный двигатель 400кВт 6000кВ Iном 46,2А-необходимо собрать релейную защиту 1) от однофазного замыкания на землю, 2 от междуфазного замыкания (мгновенного действия),3 по перегрузке в 30%(время доп.20 сек.),4 Пусковой ток кратность 10.Iном . Возможно у кого то есть реальная схема выполненная на современной элементной базе. Привод и тип ВН не рассматривается.
-------------------- |
|
|
5.5.2009, 8:23
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 13391 |
Скажите а в чем все таки заключается реконструкция? Меняется оборудование? Если меняется то что именно. Но лично меня пугает вот это
Установка действующая ,насосная станция дачного массива.....проект отсутствует... незнаю как на это посмотрит тот же ростехнадзор. по моему нельзя вот так с бухты барахты, без проекта начинать реконструкцию. Если это ремонт то схема защиты как я понял есть, и менять ее пока не вижу смысла. Защита от ОЗЗ, по правилам, потребуется у Вас, только если ток ОЗЗ больше 10А. |
|
|