Гость_Vepr_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Нам в институте расказывали следующую вещь, чтобы в сети было как можно меньше гармоник, нужно применять (например на аллюминиевых призводствах) выпрямительные схемы как можно большей пульсности. И говорили, что за рубежом применяют 24-пульсные схемы, и вроде даже больше.
Но когда изучали силовую электронику, я так и не увидел - как можно построить схему с пульсностью больше 12. Единственная мысль была о том, что при этом применяют трансформатор со вторичной обмоткой соединенной в зигзаг, где за счет сложения векторов двух частей вторичной обмотки можно повернуть вторичное напряжение на любой угол (по отношению к первичному). А кто-нибудь может подсказать, какие все-таки схемы применяются при построении выпрямителей с пульсностью более 12. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата (имеются патенты на 48, 60 пульсаций). Шото когда мне приходилось познавать азы наук, вдолбили что бесполезно создавать схему с пульсацией за период более 12. Технико-экономические показатели системы Г-Д лучше чем у Т-П. И на практике это очевидно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Шото когда мне приходилось познавать азы наук, вдолбили что бесполезно создавать схему с пульсацией за период более 12. Технико-экономические показатели системы Г-Д лучше чем у Т-П. И на практике это очевидно. Мало ли какое применение у этих схем? В определенных специфических условиях может быть веская причина для замены Г-Д на ТП. Это, прежде всего, отсутствие вращающихся частей у ТП. В стандартном электроприводе, безусловно, 24-пульсные системы - это извращение! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
В стандартном электроприводе, безусловно, 24-пульсные системы - это извращение! Вообще-то это зависит от мощности. Если у Вас двигатель на несколько мегаватт, то либо сеть испортите хуже некуда, либо примените 24-х, а то и еще более навороченную схему выпрямления. Если же у Вас киловатт 100, то конечно нет смысла "париться" - будет "много шума из ничего". |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |