Подскажите пожалуйста, можно ли разместить бокс с автомат.выключателями в газ.котельной?
Есть ли в природе автоматы во взрывозащищённом исполнении? |
|
|
7.3.2006, 12:20
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4792 |
Цитата(Коот) Можно. Электрошкафы стоят повсюду в котельных. АВ взрывозащищенного исполнения я не встречал. А вот распред щиты есть со степенью взрывозащиты.
По моему опыту электрики ни когда не брезгали ставить шкафы в котельные. И на самом деле очень часто встречал такое. НО, газовщеки опять же не разбираясь в электрике могут не принять такую котельную. Встречал как люди мучались. ПОэтому все мои коллеги, кто занимается проектированиям избегают закладывать ел. щиты в котельные. С другой стороны 1- в котельной есть (должен быть) датчик от утечки газа с клапоном на подачу. 2 -Вопрос - а само газ. оборуд. требующие 220В какую имеет степень защиты?( на корпусах не видел ни какого Ex). Да и сам этот датчик с питанием 220В ну ни как Ex степени, самоя обычная пластмаска. Поэтому обрати внимание на приборы которые могут спровоцировать искру- выкл., лампы, розетки.... |
|
|