Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Какой смысл заземлять "-" источника питания постояноого тока?

Rahmaninoff
сообщение 14.5.2009, 11:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 28.8.2008
Пользователь №: 11934



Без заземления все прекрасно работает, однока некоторые считают что заземлять нужно обязательно. Зачем заземлять "-" источника?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dimbas
сообщение 14.5.2009, 17:11
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Минус источника питания 24В заземлять не нужно, так как заземление предназначено для защиты, а 24В является безопасным напряжением, более того заземлив выход устройства вы тем самым объедините по одному полюсу вход и выход устройства, а это может повлеч неправильную его работу или выход из строя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rahmaninoff   Какой смысл заземлять "-" источника питания постояноого тока?   14.5.2009, 11:03
- - DoctorGauss   Цитата(Rahmaninoff @ 14.5.2009, 14:03) Бе...   14.5.2009, 11:28
|- - Rahmaninoff   Цитата(DoctorGauss @ 14.5.2009, 10:28) Мн...   14.5.2009, 12:52
|- - DoctorGauss   Цитата(Rahmaninoff @ 14.5.2009, 16:52) Ко...   14.5.2009, 13:36
|- - Rahmaninoff   Цитата(DoctorGauss @ 14.5.2009, 13:36) Ес...   14.5.2009, 14:06
|- - DoctorGauss   Цитата(Rahmaninoff @ 14.5.2009, 18:06) То...   14.5.2009, 16:21
|- - DoctorGauss   Цитата(Rahmaninoff @ 14.5.2009, 18:06) То...   14.5.2009, 18:38
- - Andrey Izh   Не забывайте о возможности появления фазы на выход...   14.5.2009, 16:33
- - dimbas   Минус источника питания 24В заземлять не нужно, та...   14.5.2009, 17:11
- - KIVOK   ЦитатаБез заземления все прекрасно работает, однок...   14.5.2009, 23:23
- - Михайло   Сименс рекомендует все источники постоянного тока ...   15.5.2009, 6:52
|- - Rahmaninoff   Цитата(Михайло @ 15.5.2009, 6:52) Сименс ...   15.5.2009, 8:25
- - Rahmaninoff   Хотелось бы услышать еще мнения по этому вопросу.   20.5.2009, 13:53
- - сэм   Знатоки-электрики, а скажите зачем нужно вообще за...   20.5.2009, 15:46
|- - Viktor2004   Цитата(сэм @ 20.5.2009, 16:46) Знатоки-эл...   20.5.2009, 20:56
||- - Viktor2004   Цитата(Viktor2004 @ 20.5.2009, 22:56) Дан...   30.7.2024, 18:38
||- - sasha4312   Цитата(Viktor2004 @ 30.7.2024, 18:38) Ува...   31.7.2024, 7:37
||- - Viktor2004   Цитата(sasha4312 @ 31.7.2024, 9:37) На ст...   31.7.2024, 14:13
|- - Rahmaninoff   Цитата(сэм @ 20.5.2009, 15:46) Знатоки-эл...   21.5.2009, 7:55
|- - Михайло   Цитата(сэм @ 20.5.2009, 17:46) Знатоки-эл...   21.5.2009, 9:23
- - Roman_D   Есть подозрение, что землить постоянку в данном сл...   21.5.2009, 17:40
- - KIVOK   А где ссылки на то что оперативные цепи должны быт...   21.5.2009, 23:43
|- - Roman_D   Цитата(KIVOK @ 21.5.2009, 23:43) А обмотк...   30.5.2009, 13:56
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Roman_D @ 30.5.2009, 14:56) Давайт...   1.6.2009, 6:53
- - Михайло   Цитата("Сименс S7-200")Все CPU S7–2...   22.5.2009, 10:15
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Rahmaninoff @ 14.5.2009, 12:03) Бе...   29.5.2009, 15:00
- - Roman D   Earthing и grounding - разные вещи, важно не переп...   30.7.2024, 19:00
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 30.7.2024, 19:00) Earthi...   30.7.2024, 23:04
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 30.7.2024, 22:04) А как не...   31.7.2024, 15:04
- - Гость   Вы в коме были, все эти годы ?   30.7.2024, 20:02


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 15:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены