Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 13.11.2007 Пользователь №: 9812 ![]() |
Вопрос такой, имею ли я право заземлять рабочий ноль( в частном доме). Нейтраль глухозаземленная, разность потенциалов между землей и нейтралью, где то 8 вольт.Если имею право, то где это нужно делать, сразу после вводного автомата(на наружней стене дома) или где то в электрическом щите?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
имею ли я право заземлять рабочий ноль( в частном доме). Тоже хочу на даче так сделать, но меня смущает вот что. Распределительная сеть в посёлке выполнена воздушными линиями. Линия, идущая к нам длиной около километра и к ней соответственно прицеплено много домов. Повторных заземлений нет, это я точно знаю. Заземление только на СП (у трансформатора). Если на каком-то участке обрывается рабочий ноль, то повторное заземление нулевого провода становится для всей этой нагрузки общим рабочим нулём. Это повторное заземление вряд ли будет способно конкурировать с тем, что на подстанции, значит, оно не сможет полноценно проводить ток нагрузки через себя. На заземляющем устройстве появится падение напряжения, опасное для окружающих. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 19.5.2009, 8:21 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |