Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Немогу понять. Подскажите...

zet-fobos
сообщение 28.5.2004, 10:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.5.2004
Пользователь №: 1294



Помогите разобраться:
Цепь - автомат 16А - диммер 500W - люстра.
Проблема в чём:
Люстра с встроенным обмоточным трансформатором на 15А.
Производимые действия - цепь была защищена автоматом 10А,но при включении люстры выбивало автомат,заменил автомат на 16А - згорел диммер. Действия производились на холостой работе трансформатора(без нагрузки). При подключении через обычный выключатель цепь работает.
ПОДКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ЗГОРЕЛ ДИММЕР ПРИ ХОЛОСТОЙ РАБОТЕ ТРАНСФОРМАТОРА И НУЖЕН ЛИ ДИММЕР?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Лентяй_*
сообщение 29.6.2004, 20:51
Сообщение #2





Гости






Уточните производителя диммера его артикул и мощность люстры (лампочек)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 18:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены