Автоматы и пусковые токи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматы и пусковые токи |
18.6.2008, 13:53
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Здравствуйте господа электрики, смею задать вам свой очередной глупый вопрос. Сижу выбираю автоматы для холодильной машины и двух вентиляторов, приточного и вытяжного. Мощность машины 7,38 кВт ном. ток 19,42А, я сначала выбрал автомат на 25А, но потом задумался, ведь у машины есть номинальный ток, а еще пусковой. Так вот собственно вопрос: как выбрать автомат с учетом пусковых токов? Может как раз для этого и существуют автоматы с разными хар-ми B, C, D?
|
|
|
20.5.2009, 6:43
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 |
прошу подсказать как организовать управление асинхр двигателем 22квт 1500об\мин ток ном-45А ток пуска неизвестен
какой автомат и пускатель можно применить спасибо |
|
|
20.5.2009, 8:17
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
асинхр двигателем 22квт 1500об\мин ток ном-45А ток пуска неизвестен Действующее значение пускового тока асинхронного ЭД к.п. составляет от 5 до 8 крат от номинала. В среднем для расчетов можно пользоваться 7-ю кратами: у Вас будет 7*45А=315А (примерно). прошу подсказать как организовать управление асинхр двигателем 22квт 1500об\мин ток ном-45А Лучше всего применять те аппараты, которые для этого специально предназначены: 1. Автомат защиты ЭД (совмещенная защита от КЗ и перегрузки с учетом обязательного "несрабатывания" при пуске) - например, у АВВ подойдет MS 450-50, у Moeller - PKZM4-50 и т.п. 2. Контактор (штатное вкл/откл) - например, A50 от ABB или DILM50 от Moeller. Схему управления пуском и остановом можете почерпнуть из любого учебника по дисциплине "Электропривод". Сообщение отредактировал VladM - 20.5.2009, 8:18 |
|
|
20.5.2009, 9:17
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Лучше всего применять те аппараты, которые для этого специально предназначены: 1. Автомат защиты ЭД (совмещенная защита от КЗ и перегрузки с учетом обязательного "несрабатывания" при пуске) - например, у АВВ подойдет MS 450-50, у Moeller - PKZM4-50 и т.п. 2. Контактор (штатное вкл/откл) - например, A50 от ABB или DILM50 от Moeller. Импорт... импорт... импорт... Вариант дешевле раза в три, а по надёжности тоже самое: Автомат АЕ2056 50А, пускатель ПМУ5022 с тепловым реле РТЛЗУ50 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 7:20 |
|