![]() Тороидальный сердечник , Как расчитать мощность железа? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Тороидальный сердечник , Как расчитать мощность железа? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14636 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, имеется статор от асинхронного двигателя D=150мм, d=120мм, h=100мм. Какой по мощности трансформатор можно намотать на него???
Подскажите, пожалуйста, имеется статор от асинхронного двигателя D=150мм, d=120мм, h=100мм. Какой по мощности трансформатор можно намотать на него??? Намотал первичку проводом ПВ-3 сечением 4мм2. Автомат на 32А вырубает. Сейчас обратно все смотал и думаю что нетак. Это мой второй трансформатор, первый мотал тоже "четверкой" и статор был примерно такогоже размера. Кто знает как с этим бороться? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Намотал первичку проводом ПВ-3 сечением 4мм2. Автомат на 32А вырубает. Цитата D=150мм, d=120мм, h=100мм. Не сечением железа определяется мощность трансформатора, а возможностью уложить в ваш размер окна обмотки нужного сечения. Если хотите иметь сварочный трансформатор хотябы на "троечку", ищите новое железо! При приминении желза от электродвигателя надо снять вольт-амперную характеристику при токе который будет определять ток Х.Х. вашего трансформатора. При этом Вы на все 100% точно определите необходимое количество витков. А провод ПВ-З сечением 4 мм.кв - не очень хороший вариант для "первичке".
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |