Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прокладка по деревянным основаниям и чердачным помещениям , В чем лучше класть?

_Alex_
сообщение 4.6.2009, 10:35
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Необходимо проложить 15 метров ПВ-3 6 мм2 по деревянным основаниям, частично по чердачному помещению. Встал вопрос: в чем лучше класть (особенно по чердаку, ибо дом деревянный, к тому же по чердаку еще любят мышки побегать)? Почитал, что трубы и короба, вообще говоря, должны обладать локализационной способностью, т.е. держать КЗ (долго и упорно, видимо) без прогорания стенок защитной оболочки. Стальные трубы сразу отпадают, т.к. намучаюсь с ними (на трассе много изгибов). Металлорукав (да и обычная ПВХ-гофра) не удовлетворяет вышеизложенным требованиям локализационной способности. Вот дилемма.
Хотя понятное дело, что при КЗ автомат сработает (да и не один) за 0,4 с, т.е. прогорания не должно быть вообще.

Сообщение отредактировал _Alex_ - 4.6.2009, 10:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Grej
сообщение 4.6.2009, 16:17
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



В стальных трубах и только! Провод не тонкий 6 мм^2 (тем более в одинарной изоляции) по Таблице 14.1 СП-31-110-2003 толщина стенки трубы должна быть не менее 3,2 мм. Таких металлоруковов нет ((( Так что придется гнуть, но 15 метров это не столь много чтобы сильно печалиться icon_wink.gif
Ищите прямую, я думаю по чердаку ее можно найти, тем более, что при прокладке в трубе высота прокладки не нормируется.
Все остальные требования читайте в ПУЭ п2.1.69. - 2.1.74.

Сообщение отредактировал Grej - 4.6.2009, 16:18


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- _Alex_   Прокладка по деревянным основаниям и чердачным помещениям   4.6.2009, 10:35
- - Grej   В стальных трубах и только! Провод не тонкий 6...   4.6.2009, 16:17
- - _Alex_   Изоляция двойная, т.к. каждый провод убран в свой ...   4.6.2009, 17:39
|- - OBON   Цитата(_Alex_ @ 4.6.2009, 20:39) Изоляция...   4.6.2009, 18:12
- - gomed12   ЦитатаПопробуйте проложить трубу по прямой, по пол...   4.6.2009, 19:00
- - _Alex_   Спасибо всем за ответы. При прокладке в трубе еще ...   4.6.2009, 19:41
- - _Alex_   Есть возможность проложить трассу не по чердаку, а...   5.6.2009, 13:51
- - _Alex_   Почитал ПУЭ, понял, что в стальной трубе необходим...   5.6.2009, 17:50
|- - ЛЕША   Цитата(_Alex_ @ 5.6.2009, 17:50) Почитал ...   7.6.2009, 17:22
|- - _Alex_   Цитата(ЛЕША @ 7.6.2009, 17:22) А можно уз...   11.6.2009, 9:29
- - Дежурный ПС-500   Взять нормальный кабель ВВГнг-LS и протащить его в...   7.6.2009, 20:03
- - Гость_Коля_*   Как правильно проложить кабель по чердаку 2 этажно...   11.9.2019, 8:28
- - Костян челябинский   Прочитайте ту тему, в которой вы написали свой воп...   11.9.2019, 9:33