Кабель - виниловый. Почему если тепловой расцепитель с регулятором, то 100% от тока трогания. А если нерегулируемый, то 100% номинального тока. Кто может, объясните почему для модульных АВ не 145% ?
|
|
|
4.6.2009, 14:19
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17621 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Чего ж ему гореть? Получаю расчетную нагрузку, по ней АВ, ближайший больший, умножаю номинал на 1,45 (гарант.срабатывание) и по полученому току ищу в табличке подходящий кабель.
Пойду посмотрю объяснения.. |
|
|
4.6.2009, 15:59
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
умножаю номинал на 1,45 (гарант.срабатывание) и по полученому току ищу в табличке подходящий кабель. Пойду посмотрю объяснения.. И получаете завышенное сечение кабеля т.к. он выбран не по расчетному току, а в 1,45 раз большему -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
4.6.2009, 17:15
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17621 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И получаете завышенное сечение кабеля т.к. он выбран не по расчетному току, а в 1,45 раз большему А почему ориентир д.б. на расчетный ток? Это ток идеально симметричный, такого не бывает. ТРН составляется вобще по неким усредненным показателям, но это отдельная тема. Кабель должен выбираться по защите. Да и защита не впритирочку к расчетному, а ступеньками. Выбраный из расчета начала срабатывания теплового расцепителя кабель не полыхнет. Именно этим объясняется пунктик для регулируемых ТР. А почему для нерегулируемых это же обстоятельство можно игнорировать? |
|
|