Автоматы по ПУЭ , п.3.1.11

Олега
сообщение 4.6.2009, 12:06
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17621
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Кабель - виниловый. Почему если тепловой расцепитель с регулятором, то 100% от тока трогания. А если нерегулируемый, то 100% номинального тока. Кто может, объясните почему для модульных АВ не 145% ? icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 7.6.2009, 20:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17621
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так почему?
Что, все кабель выбираем по расчетному току и на АВ не смотрим?
У меня автомат по расчетному 40А. Кабель 6,0 по ПУЭ 42А и по каталогу 46А. Есть необходимость в десятке?

При АВ 32А гарантия срабатывания 32х1,45=46,4А. Ни в ПУЭ ни в каталог с 6,0 мм2 не лезем. Даже при 25 градусах..