Защита генераторов и резервирование нагрузки 400Гц , Блокировка межсекционного выключателя

Юрий25
сообщение 11.6.2009, 18:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.2.2009
Пользователь №: 13379



Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Решаю вот такую проблемуicon_sad.gifсм. схему)- Есть две нагрузки 220В 400Гц по 100кВт каждая, (нагр.1 и нагр.2) . Они питаются каждая от своего электромашинного преобразователя ПСЧ-100(100 кВт) 400Гц. Питание по двум кабелям будет приходить на щит 400Гц в генераторной. В нем установлены QF1-QF3: 3 автомата А3144 300А. Выполняют защиту кабелей и осуществляют при выходе из строя любого из генераторов питание от исправного генератора любой из двух нагрузок.
- Проблема: Поставлена задача исключить при коммутации схемы данными автоматами параллельную работу генераторов. То есть выходит из строя один из генераторов , электрик замыкает межсекционный , предварительно отключив одну из нагрузок 1,2 . Нужно чтобы при запуске восстановленного генератора , если забыли отключить межсекционник, то QF3 сам отключался , либо нельзя было его включить при двух работающих генераторах.
Я предлагаю такой принцип- Все эти три автомата укомплектовать расцепителями нулевого (минимального) напряжения РНН. При пропадании в питающей линии напряжения он будет отключать автомат этой линии , и сам выводить генератор в ремонт. И включить его без напряжения будет нельзя. Электрику достаточно ткнуть межсекционный выключатель и пойдет питание. При запуске восстановленного генератора он , например воткнет QF1 но забудет отключить межсекционный QF3. Далее я хотел поставить на QF3 независимый расцепитель и включить его с разных фаз разных генераторов, тогда бы при работающих двух генераторах на независимом расцепителе было бы напряжение и QF3 отключался. Прочитал в паспорте этих автоматов что режим независимого расцепителя -кратковременный-получается нельзя постоянно держать на нем напряжение. Тогда подумал поставить РНН и на QF3. Тут на сцене появляется некое устройство У, которое бы подавало напряжение на РНН QF3 при отсутствии на своем входе напряжения, и наоборот , убирало его при наличи напряжения на входе, тем самым блокируя QF3 как мне и нужно.
Вопрос , можете подсказать, какое это конкретно реле или еще что-то?
И вообще, есть в данном рассуждении толк или это бред, будет работать ?
Подскажите пожалуйста, может где-то слона просмотрел? ))
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 16:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены