![]() Покритикуйте мою первую электросхему для своего дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Покритикуйте мою первую электросхему для своего дома |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 14052 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Цитата ПУЭ, 1.7.135. ...В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой... Здесь кажется немного усложняется вопрос. Согласно схеме ГОСТ Р 51628-2000 "Отдельные шины для проводников" у нас есть РЕ и N . Почему под соединением шин РЕ и N подразумевается именно перемычка в привычном ее понимании? Почему роль данной перемычки не может выполнять проводник идущий от РЕ через клеммы счетчика.У нас обычно выполняется по этой схеме( и это к стати требование энергонадзора) То есть получается таким образом PEN без разрыва проходит через зажим PE шины соединенной с ГРЩ, Далее на клемму прибора учета и после него на N изолированную шину.По моему все условия соблюдены ИМХО. Сообщение отредактировал Aleks 72 - 13.6.2009, 0:01 -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |