![]() Пробивает кабель , под нагрузкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Пробивает кабель , под нагрузкой |
Гость_Гость_Любопытный_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Помогите советом. Собрали новый участок, на движки мощностью от 15 до 18 кВт, положили кабельВВГнг 5 на 6, подключаем движки пускаем тут же вышибает автоматы. Откинули концы от двигателей - кабели держат, проверили мегером тоже все хорошо. Подключаем обратно, автоматы вышибает снова. Мегерим - опятьвсе хорошо. Подключаем меньшую нагрузку 4 кВт, держит, 11 кВт тоже держит. Даем проектную 15 кВт вышибает... Понятно что дело в изоляции, но почему мегер не показывает ничего? И как претензию выставлять производителю кабеля?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Даем проектную 15 кВт вышибает... Если Вы уверены в электродвигателе , то проверите свой автомат на максимально токовую защиту . Защита может срабатывать от пусковых токов эл.двигателя. Ток вставки Imax должен больше 10-12крат от номинального тока. P.S.- а Ваш электрик разве это не знает?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 14:51 |
|
![]() |