![]() Пробивает кабель , под нагрузкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Пробивает кабель , под нагрузкой |
Гость_Гость_Любопытный_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Помогите советом. Собрали новый участок, на движки мощностью от 15 до 18 кВт, положили кабельВВГнг 5 на 6, подключаем движки пускаем тут же вышибает автоматы. Откинули концы от двигателей - кабели держат, проверили мегером тоже все хорошо. Подключаем обратно, автоматы вышибает снова. Мегерим - опятьвсе хорошо. Подключаем меньшую нагрузку 4 кВт, держит, 11 кВт тоже держит. Даем проектную 15 кВт вышибает... Понятно что дело в изоляции, но почему мегер не показывает ничего? И как претензию выставлять производителю кабеля?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Любознательный_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Да конечно, автоматы стоят на 25 "В", но смысл в том что после замены ВВГнг 5 на 6, на КГ 4 на 6, цепь работает и работает хорошо. При том что автоматы не менялись, цепи управления тоже. ПРОСТО был заменен кабель. И почему тогда автоматы на одном кабеле держат а на другом их вышибает?
Да и тут у знатоков идеи кончились... А раздел вроде называется "Вопросы профи"))) Гуру - помогите советом а то мозги кипят уже))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1525 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Да и тут у знатоков идеи кончились... А раздел вроде называется "Вопросы профи"))) Гуру - помогите советом а то мозги кипят уже))) "Чтобы задать вопрос надо самому знать 70% ответа" ![]() Вы предполагаете утечку в кабеле. Изоляцию крутили между фазами и на землю? Каким напряжением? Показания примерно одинаковы? А причем тогда здесь нагрузка на кабель? Утечка зависит от напряжения. Т.е. автомат выбивал бы сразу при постановке "голого" кабеля под напряжение. Возможно был плохой контакт на борне двигателя, или в оконцевателях кабеля. Этого уже не проверишь. А токи по фазам не меряли? Возможно, где-то в кабеле частичный обрыв (надлом жил.) Я бы померял мостом сопротивления жил этого "плохого" кабеля (опять-таки плохой контакт.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 20:47 |
|
![]() |