Помогите советом. Собрали новый участок, на движки мощностью от 15 до 18 кВт, положили кабельВВГнг 5 на 6, подключаем движки пускаем тут же вышибает автоматы. Откинули концы от двигателей - кабели держат, проверили мегером тоже все хорошо. Подключаем обратно, автоматы вышибает снова. Мегерим - опятьвсе хорошо. Подключаем меньшую нагрузку 4 кВт, держит, 11 кВт тоже держит. Даем проектную 15 кВт вышибает... Понятно что дело в изоляции, но почему мегер не показывает ничего? И как претензию выставлять производителю кабеля?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Условия у Вас не определены:
Цитата на движки мощностью от 15 до 18 кВт, положили кабельВВГнг 5 на 6 Цитата вышибает автоматы Это значит, что защита стоит после кабеля, - ну и при чём здесь он? Далее. I=P/V3*U*cosf*n = более 35А, и это для одного двигателя. Пусть двигатель не загружен, но 25 - это только для холостого хода, а уж "В" для двигателя ... . И как Вы проверяли Цитата проверили мегером тоже все хорошо если Цитата после замены ВВГнг 5 на 6, на КГ 4 на 6, цепь работает и работает хорошо ? Ищите косяк в расключении. Сколько же мегер показал? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |