Помогите советом. Собрали новый участок, на движки мощностью от 15 до 18 кВт, положили кабельВВГнг 5 на 6, подключаем движки пускаем тут же вышибает автоматы. Откинули концы от двигателей - кабели держат, проверили мегером тоже все хорошо. Подключаем обратно, автоматы вышибает снова. Мегерим - опятьвсе хорошо. Подключаем меньшую нагрузку 4 кВт, держит, 11 кВт тоже держит. Даем проектную 15 кВт вышибает... Понятно что дело в изоляции, но почему мегер не показывает ничего? И как претензию выставлять производителю кабеля?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Любознательный_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Автоматы стоят по пректу, но припуске одного из 18 кВт двигателей замеряли пусковой получилось 35,5 А. На этот двигатель стоит 40 А автомат. Но вопрос защиты не стоит, так как после замены кабеля (моторной части) на КГ 4 на 6 СХЕМА РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО, учитывая что КГ длиной больше раза в 1,5.
И самое смешное что такая картина с каждым из 6 потребителей, каждый собран на своих моторных концах с отдельной защитой. Так в чем может быть дело? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |