![]() Пробивает кабель , под нагрузкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Пробивает кабель , под нагрузкой |
Гость_Гость_Любопытный_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Помогите советом. Собрали новый участок, на движки мощностью от 15 до 18 кВт, положили кабельВВГнг 5 на 6, подключаем движки пускаем тут же вышибает автоматы. Откинули концы от двигателей - кабели держат, проверили мегером тоже все хорошо. Подключаем обратно, автоматы вышибает снова. Мегерим - опятьвсе хорошо. Подключаем меньшую нагрузку 4 кВт, держит, 11 кВт тоже держит. Даем проектную 15 кВт вышибает... Понятно что дело в изоляции, но почему мегер не показывает ничего? И как претензию выставлять производителю кабеля?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Я бы сделал так. 1. Взять 3 однофазных автомата в каждую фазу и определить какая именно фаза отключается. 2. Начать исследование этой фазы на предмет токов утечки между землей или другими фазами. Пробой может происходить в момент переходных процессов. И при обрыве одной фазы - двигатель можно отправить в утиль или на перемотку. Версии: 1. кабель перепутал внутри себя маркировку - такое я встречал - вышел синий проводник а пришел зеленый..... 2. ничего не путаете с 5-й жилой 3. тупо одесский кабель меньшего сечения и больше палдение напряжения, соотвественно ток, соотвественно автомат выбивает. Или брак самого кабеля.... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 17:01 |
|
![]() |