Помогите советом. Собрали новый участок, на движки мощностью от 15 до 18 кВт, положили кабельВВГнг 5 на 6, подключаем движки пускаем тут же вышибает автоматы. Откинули концы от двигателей - кабели держат, проверили мегером тоже все хорошо. Подключаем обратно, автоматы вышибает снова. Мегерим - опятьвсе хорошо. Подключаем меньшую нагрузку 4 кВт, держит, 11 кВт тоже держит. Даем проектную 15 кВт вышибает... Понятно что дело в изоляции, но почему мегер не показывает ничего? И как претензию выставлять производителю кабеля?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Любознательный_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
А ларчик просто открывался))) Скажем спасибо "зачетному производителю" из трех букв выключателей автоматических... Заменили на опешку 36 А и все поехало.... Никогда не приобретай те изделия этой компании...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |