Пробивает кабель , под нагрузкой

Гость_Гость_Любопытный_*_*
сообщение 14.6.2009, 21:13
Сообщение #1





Гости






Помогите советом. Собрали новый участок, на движки мощностью от 15 до 18 кВт, положили кабельВВГнг 5 на 6, подключаем движки пускаем тут же вышибает автоматы. Откинули концы от двигателей - кабели держат, проверили мегером тоже все хорошо. Подключаем обратно, автоматы вышибает снова. Мегерим - опятьвсе хорошо. Подключаем меньшую нагрузку 4 кВт, держит, 11 кВт тоже держит. Даем проектную 15 кВт вышибает... Понятно что дело в изоляции, но почему мегер не показывает ничего? И как претензию выставлять производителю кабеля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Любознательный_*
сообщение 16.6.2009, 18:44
Сообщение #2





Гости






Цитата(elektrikPMZ @ 16.6.2009, 8:11) *
Интересно сам говорил что ток 36А а автомат 25 и тем более"В" на токовые нагрузки при запусках 3х кратного маловато. Ну и кабель не только мегером звонить а проверить петлю фаза ноль должно быть не менее 0,5МОм



Цепей много есть по расчетным токам на 25 А, есть на 36 А а есть на 40 А. Сегодня поставили автоматы "С" на 32 А, 4,5 Ка, и все поехало на ВВГнг. Производитель иной но тоже из трех букв. Но вот что для меня загадкой осталось так почему при одинаковой нагрузке на разных кабелях защита вела себя по разному? Вот в чем вопрос
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Любопытный_*   Пробивает кабель   14.6.2009, 21:13
- - KIVOK   ЦитатаДаем проектную 15 кВт вышибает... Если Вы ув...   14.6.2009, 21:41
- - Любознательный   Ну насчет 10-12 крат, это слегка многовато скажем ...   14.6.2009, 22:03
- - mic61   Цитата(Гость_Любопытный_* @ 14.6.2009, 20...   14.6.2009, 22:05
- - Любознательный   Да конечно, автоматы стоят на 25 "В", но...   14.6.2009, 23:07
|- - mic61   Цитата(Любознательный @ 14.6.2009, 22:07)...   15.6.2009, 0:32
- - Слава   Условия у Вас не определены: Цитатана движки мощно...   15.6.2009, 0:46
- - сэм   Я бы сделал так. 1. Взять 3 однофазных автомата в ...   15.6.2009, 10:23
- - Любознательный   Автоматы стоят по пректу, но припуске одного из 18...   15.6.2009, 11:51
- - andrey357   Цитата(сэм @ 15.6.2009, 10:23) Я бы сдела...   15.6.2009, 12:31
- - Гость_BR2009_*   учитывая что КГ длиной больше раза в 1,5. Кабель ...   15.6.2009, 15:25
- - elecom   Все-таки интересно, откуда и куда идет 5-я жила, и...   15.6.2009, 17:51
- - Любознательный   А ларчик просто открывался))) Скажем спасибо ...   15.6.2009, 21:42
- - Гость   Ларчик вами открылся и закрылся --Любознательн...   15.6.2009, 22:52
- - SKlim   То что автоматы В 25 двигатели держать не будут, э...   16.6.2009, 8:02
- - elektrikPMZ   Интересно сам говорил что ток 36А а автомат 25 и т...   16.6.2009, 8:11
- - Любознательный   Цитата(elektrikPMZ @ 16.6.2009, 8:11) Инт...   16.6.2009, 18:44
- - сэм   У более длинного кабеля переходной   17.6.2009, 8:00
- - Grey wolf   Цитата(Гость_Любопытный_* @ 14.6.2009, 22...   17.6.2009, 10:59
- - elektrikPMZ   Автоматы вели себя по разному из за площади контак...   17.6.2009, 11:56
|- - Алексей 1   Цитата(elektrikPMZ @ 17.6.2009, 16:56) Ав...   25.6.2009, 17:41
- - Любознательный   Спасибо всем кто проявил интерес к вопросуюю Пробл...   17.6.2009, 12:34