Гость_Гость_Любопытный_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Помогите советом. Собрали новый участок, на движки мощностью от 15 до 18 кВт, положили кабельВВГнг 5 на 6, подключаем движки пускаем тут же вышибает автоматы. Откинули концы от двигателей - кабели держат, проверили мегером тоже все хорошо. Подключаем обратно, автоматы вышибает снова. Мегерим - опятьвсе хорошо. Подключаем меньшую нагрузку 4 кВт, держит, 11 кВт тоже держит. Даем проектную 15 кВт вышибает... Понятно что дело в изоляции, но почему мегер не показывает ничего? И как претензию выставлять производителю кабеля?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 15.6.2009 Из: Подпорожье Лен. область Пользователь №: 14786 ![]() |
Автоматы вели себя по разному из за площади контакта кабеля на КГ она получается больше он мягкий а ВВГ моножилка
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.6.2009 Пользователь №: 14881 ![]() |
Автоматы вели себя по разному из за площади контакта кабеля на КГ она получается больше он мягкий а ВВГ моножилка Переходное сопротивление контактов невелико, хотя если ток был на грани характеристики автомата это могло сыграть роль. Вероятность такого совпадения мала. Может условия пуска были различны? Например очередность, одновременность, нагрузка на валу. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |