Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Генератор 220В , Подключение генератора к электрощиту

yurikon
сообщение 5.7.2009, 8:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 11072



Здравствуйте! Помогите решить задачку:
У генератора выход 220В - стандартная розетка с заземлением.
При подключении генератора к электрощиту с помощью вилки фаза может попасть на нулевую шину. Как обеспечить автоматическую коммутацию: фаза на автомате, ноль на шине при любом положении вилки?
Заранее благодарен, Юрий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Мастер Джу
сообщение 6.7.2009, 18:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Генератор заземлен?Может он вобще не заземлен,тогда и не надо заморачиватся.
Если заземлен проще всего установить пускатель.Катушку пускателя включить между нулем розетки и землей шита.
Нагрузку коммутировать контактами.Сработал пускатель-значит провода подключены неправильно,не сработал пускатель значит подключены правильно.А контакты подключить так,что при срабатывании провода нагрузки меняются.
Схему лень рисовать и так понятно writer.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.7.2009, 18:59


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®