![]() Генератор 220В , Подключение генератора к электрощиту |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Генератор 220В , Подключение генератора к электрощиту |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 ![]() |
Здравствуйте! Помогите решить задачку:
У генератора выход 220В - стандартная розетка с заземлением. При подключении генератора к электрощиту с помощью вилки фаза может попасть на нулевую шину. Как обеспечить автоматическую коммутацию: фаза на автомате, ноль на шине при любом положении вилки? Заранее благодарен, Юрий. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Генератор заземлен?Может он вобще не заземлен,тогда и не надо заморачиватся.
Если заземлен проще всего установить пускатель.Катушку пускателя включить между нулем розетки и землей шита. Нагрузку коммутировать контактами.Сработал пускатель-значит провода подключены неправильно,не сработал пускатель значит подключены правильно.А контакты подключить так,что при срабатывании провода нагрузки меняются. Схему лень рисовать и так понятно ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.7.2009, 18:59 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 9:08 |
|
![]() |