Здравствуйте! Помогите решить задачку:
У генератора выход 220В - стандартная розетка с заземлением. При подключении генератора к электрощиту с помощью вилки фаза может попасть на нулевую шину. Как обеспечить автоматическую коммутацию: фаза на автомате, ноль на шине при любом положении вилки? Заранее благодарен, Юрий. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Кстати, а как ведет себя УЗО (диф. авт.) если на входе перепутать фазу с нулем? Если утечек нет то никак. Про узо можно почитать http://www.vashdom.ru/articles/electro-mpo.htm -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |