Ток в нуле, но не утечка, тогда что ?

Джин
сообщение 29.3.2006, 9:06
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Странное явление.
Электроустановка: 340 люминисцентных светильников питаются от 3х фазной системы с глухозаземл. нейтралью. Раскинуты на 10 групп, нагрузка почти симметрична. 5-ти проводная схема (N и РЕ разделены). На вводе стоит 4-х полюсн. УЗО.
Других потребителей на данной линии нет. Около года фунциклировала исправно. Далее, веселее -токи "подросли" примерно на 30-40%. И что самое интересное: при фазных токах разнящихся между собой в 5-10А, ток в нуле 17А. УЗО , даже ухом не ведет. Беру двое клещей, одними захватываю три фазы, другими ноль, токи тождественны. Поэтому УЗО и не дергается.
Есть у меня поэтому поводу мнение. Светильники по паспорту компенсированы до 0,88 ( в каждом светильнике свой кондер). Если стали "накрываться" кондеры и в каждой фазе стал свой cos, отличный от 0,88 , что тогда произойдет?
И еще вопрос. Коллеги, кто в своей практике использует переносной фазометр, порекомендуйте какой выбрать, так что-бы цена не запредельная была.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_gomed12_*
сообщение 30.3.2006, 19:14
Сообщение #2





Гости






УЗО сработает, когда будет утечка на землю.
Попробуй замерить клещами ток в кабеле, обхватив ими одновременно 3 фазы и ноль, чтобы убедиться в исправности УЗО, показания будут идиентичны вых. сигналу диф. ТТ УЗО. Если 0 А, УЗО исправно.
В светильниках все лампы должны светиться, проверить и не исправные светильники исключить из сети, на случай виткового замыкания дросселя. Заземление светильника! Дальше как обычно отключаем по одной фазе, замеряем ток в двух других и ноле и т.д. и находим перегруженную фазу, далее поступаем также и с группами этой фазы. Фазоуказателем работал, а с фазометром только лабораторные лет 25 назад.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 15:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены