Поясните кто может, что есть сосредоточенная и распределенная нейтрали в системе IT. Часом не общий N в первом случае и отдельные N для каждой обмотки во втором?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Пост предыдущий писался в каком-то смысле вслепую без рис. под рукой.
ГОСТ выпущен раньше, чем глава 1.7 ПУЭ, этим можно объяснить разночтения. Правильнее с точки зрения безопасности считаю рис. ПУЭ в отношении IT и 1.7.85 ПУЭ по разделительному трансформатору. Представленный в ГОСТе рис. скорее можно отнести простому понижающему трансу c TN системой. Что касается корпуса разделительного по II классу скорее исключение, основное требование межобмоточная, межслойная изоляция. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ГОСТ выпущен раньше, чем глава 1.7 ПУЭ, этим можно объяснить разночтения. Просто привел для примера действующего ГОСТа ![]() Представленный в ГОСТе рис. скорее можно отнести простому понижающему трансу c TN системой. Да, действительно такой рисунок соответствует обычному понижающему, но не разделительному. Правильнее с точки зрения безопасности считаю рис. ПУЭ в отношении IT и 1.7.85 ПУЭ по разделительному трансформатору. По-немногу копая, наткнулся на ПУЭ6: "1.7.44 ...заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается. Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, должен быть заземлен или занулен. Заземление корпуса электроприемника, присоединенного к такому трансформатору, не требуется;" "не требуется" ведь не "запрещается" или "не допускается".. Сообщение отредактировал Олега - 12.7.2009, 22:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Заземление корпуса электроприемника, присоединенного к такому трансформатору, не требуется;" "не требуется" ведь не "запрещается" или "не допускается".. Типа, с заземлением хуже не будет, но и лучше не станет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»