Ток в нуле, но не утечка, тогда что ?

Джин
сообщение 29.3.2006, 9:06
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Странное явление.
Электроустановка: 340 люминисцентных светильников питаются от 3х фазной системы с глухозаземл. нейтралью. Раскинуты на 10 групп, нагрузка почти симметрична. 5-ти проводная схема (N и РЕ разделены). На вводе стоит 4-х полюсн. УЗО.
Других потребителей на данной линии нет. Около года фунциклировала исправно. Далее, веселее -токи "подросли" примерно на 30-40%. И что самое интересное: при фазных токах разнящихся между собой в 5-10А, ток в нуле 17А. УЗО , даже ухом не ведет. Беру двое клещей, одними захватываю три фазы, другими ноль, токи тождественны. Поэтому УЗО и не дергается.
Есть у меня поэтому поводу мнение. Светильники по паспорту компенсированы до 0,88 ( в каждом светильнике свой кондер). Если стали "накрываться" кондеры и в каждой фазе стал свой cos, отличный от 0,88 , что тогда произойдет?
И еще вопрос. Коллеги, кто в своей практике использует переносной фазометр, порекомендуйте какой выбрать, так что-бы цена не запредельная была.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Коот
сообщение 31.3.2006, 16:07
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Приветствую, Джин!
Я вот недопонял в чем проблема? Вам кажется, что если значения токов в фазах замерить клещами и получить при этом обсолютно одинаковое значение (например по 10А в каждой фазе), то ток в нулевом проводе должен отсутствовать что-ли? Так думать нельзя и мнение это ошибочное. У меня была в этом форуме тема, которая объясняла это явление "сумма токов в нулквом проводе"- так по-моему называлась. Только вот векторн. диаграмма из мого сообщения куда-то делась icon_question.gif !!!. Клещи показывают ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение тока и совсем не дают информации о сдвге этого тока относительно напряжения его вызвавшего и относительно других токов!!!!! тоесть если, к примеру, в одной фазе будет индуктивность. в другой емкость, в третей резистор и все эти элементы будут иметь одинаковые сопротивления, то и ток в каждой фазе будет при этом одинаков (10А например). И его померить клещами можно. но вот в нуле эти токи суммируются таким образом , что ток в нуле в 2.5 раза будет больше , чем в фазе!!
Полную информацию о сети можно получить составив векторную диаграмму сети при помощи вольтамперфазометра типа ВАФ (их несколько моделей).

Скорее всего часть кондеров высохла и нагрузка на этих лампах-индуктивная - за счет дросселя, на части ламп емкости рабочие и нагрузка на них близка к активной. если начать складывать эти токи (которые могут быть одинаковы) то они не дадут нуль скорее всего.

вообще в цепях содержащих емкости, индуктивности, просто так (алгебраически) складывать или вычитать ничего нельзя, на этом попадаются даже опытные электрики, складывать и вычитать можно, но при этом нужно использовать правила сложения (вычитания) векторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 12:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены