![]() Автомат + УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Автомат + УЗО |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 29.3.2006 Пользователь №: 5206 ![]() |
Подскажите как долно быть?
Предположим , на Гр. 1 стоит авт.выключатель с Iн=16 А, и стоит дифференциальный выключатель ВД1 Какой должен быть номинальный ток ВД1 , 16А или 25А ? Заранее спасибо P.S Если возможно киньте ссылку на нормативный документ |
![]() |
|
![]() |
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Цитата(=Евгений=-) Какой должен быть номинальный ток ВД1 , 16А или 25А ?
Чем же отличается автом. выключатель от диф.выкл. или УЗО? УЗО функционально устроен из одного встроенного дифференциального трансформатора тока и реле реагирующее на это изменение. Выполняя все функции АВ, оно имеет дополнительную защиту от утечек, отстроенная практически на безынерционное отключение сети. Если ВД и АВ смонтированы последовательно друг с другом, я бы оставил только ВД в 16 А, т.к. АВ был выбран с точки зрения ном. мощности потребителей и селективности защиты. А вот питающий этот эл. шкаф авт выкл. д.б. в 25 А, опять таки с точки зрения селективности защиты. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |