Ток в нуле, но не утечка, тогда что ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ток в нуле, но не утечка, тогда что ? |
29.3.2006, 9:06
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Странное явление.
Электроустановка: 340 люминисцентных светильников питаются от 3х фазной системы с глухозаземл. нейтралью. Раскинуты на 10 групп, нагрузка почти симметрична. 5-ти проводная схема (N и РЕ разделены). На вводе стоит 4-х полюсн. УЗО. Других потребителей на данной линии нет. Около года фунциклировала исправно. Далее, веселее -токи "подросли" примерно на 30-40%. И что самое интересное: при фазных токах разнящихся между собой в 5-10А, ток в нуле 17А. УЗО , даже ухом не ведет. Беру двое клещей, одними захватываю три фазы, другими ноль, токи тождественны. Поэтому УЗО и не дергается. Есть у меня поэтому поводу мнение. Светильники по паспорту компенсированы до 0,88 ( в каждом светильнике свой кондер). Если стали "накрываться" кондеры и в каждой фазе стал свой cos, отличный от 0,88 , что тогда произойдет? И еще вопрос. Коллеги, кто в своей практике использует переносной фазометр, порекомендуйте какой выбрать, так что-бы цена не запредельная была. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
Гость_gomed12_* |
1.4.2006, 14:18
Сообщение
#2
|
Гости |
Цитата(Джин) включаю две фазы ток в нуле почти отсутствует, включаю третью, а вот и он - больной зуб.
А теперь включите ту третью фазу, а две другие отключите, на нуле и фазе будут одинаковые токи где-то 15-17 А. Обследуйте эту фазу, у Вас ведь групповые автоматы на этой фазе, отключая по одному быстро найдете светильник или группу светильников, где неисправные конденсаторы. А может что-то другое, потом сообщите. Успехов! |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 12:37 |
|