С чем связано требование прокладки заземлителя на расстоянии не менее 1 м от стен? Какие последствия могут быть при нарушении этого требования?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Anatoli
сообщение 19.7.2009, 10:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



ЖБ фундамент обычно идёт как естественный заземлитель, второе это то что зона растекания тока должна быть равномерной вокруг заземлителя(вертикального электрода) чтобы её обеспечить надо отступить на некоторое растояние от фундамента, ну и третье это то что написано выше при строительстве котлован обычно копают больше фундамента, для подальшего выполнения строитльных работ и гидроизоляции фундамента, и этот промежуток как правило потом засыпают строительным мусором в конце строительств, сами понемете какое там будет удельное сопротивление грунта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vanya   Заземлитель в виде наружного контура   18.3.2009, 8:52
- - _Alex_   Впервые услышал, тоже присоединяюсь к вопросу.   24.3.2009, 11:38
- - savelij   Из инструкции по устройству молниезащиты зданий и ...   24.3.2009, 20:28
- - gomed12   Понятно, что 1 м, почему не 0,5 или 2 м? ИМХО. Зам...   24.3.2009, 20:57
- - _Alex_   Возможно, потому, что, как правило, расстояние в 1...   24.3.2009, 21:11
- - gomed12   Цитатанедостаточная электропроводность почвы Может...   24.3.2009, 21:21
- - Elektr   А где написано это требование?   25.3.2009, 9:30
|- - gomed12   Цитата(Elektr @ 25.3.2009, 9:30) А где на...   25.3.2009, 14:12
|- - _Alex_   Цитата(gomed12 @ 25.3.2009, 14:12) Нигде,...   25.3.2009, 21:26
- - SKlim   Тоже интересно, где написано, но объяснение может ...   16.6.2009, 8:29
- - Urka   прописано в ПУЭ!!! 0.8 метра от здания...   13.7.2009, 21:22
- - Слава   РД34-21-122-87 2.12. ... Токоотводы, прокладываемы...   13.7.2009, 22:18
- - Urka   ПУЭ, п.1.7.90. Продольные заземлители должны быть...   14.7.2009, 18:40
- - gomed12   Ребята про норму понятно, вопрос: почему не ближе ...   14.7.2009, 19:08
- - Гость_Борис_*   Можно ли смонтировать заземляющее устройство внутр...   16.7.2009, 17:45
|- - savelij   Цитата(Гость_Борис_* @ 16.7.2009, 18:45) ...   16.7.2009, 20:39
- - Anatoli   ЖБ фундамент обычно идёт как естественный заземлит...   19.7.2009, 10:12
|- - Олега   Цитата(Anatoli @ 19.7.2009, 10:12) .. это...   19.7.2009, 15:40
- - Гость_Борис_*   Вы сможете обеспечить необходимое сопротивление за...   21.7.2009, 12:38
- - Sahara   При производстве работ в старом жилом фонде сталки...   22.7.2009, 0:01
|- - savelij   Цитата(Sahara @ 22.7.2009, 1:01) ... что ...   22.7.2009, 10:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sahara @ 22.7.2009, 0:01) При прои...   23.3.2016, 16:31
- - Олега   Два раза ставил заземлитель (для ГЗШ) в подвале. Н...   22.7.2009, 13:25
- - авантик   С чем связано требование прокладки заземлителя на ...   22.8.2009, 21:05
- - Гость   ГОСПОДА!!!!! Эта норма для эле...   26.9.2009, 18:25
- - Rezo   Подниму тему, поскольку для меня не всё однозначно...   23.3.2016, 13:26
- - Гость сочувствующий   Изложу свою версию требования расстояния в 1 метр....   23.3.2016, 16:38
- - Rezo   В принципе, не исключён и такой вариант. Но меня б...   23.3.2016, 18:55
- - ink_elec   Скорее причина в коррозии. Гост Р 50571.5.54 C.4 В...   23.3.2016, 20:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ink_elec @ 23.3.2016, 20:25) Скоре...   23.3.2016, 21:03
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.3.2016, 20:25) сталь...   24.3.2016, 0:06
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.3.2016, 3:06) Знали ли ...   24.3.2016, 9:06
- - Олега   Я не встречал до ГОСТ даже намека на указанное обс...   24.3.2016, 10:22