![]() трансформатор нулевой последовательности , монтаж |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() трансформатор нулевой последовательности , монтаж |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Здравствуйте, поясните желательно с обоснованием, как правильно выполнить монтаж тр-ра нулевой последовательности. Заземление оболочки кабеля должно идти через тр-р или нет.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
через трансформатор так как при замыкании на землю по оболочке будет проходить ток нулевой последовательности его то и должен засеч трансформатор
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
через трансформатор так как при замыкании на землю по оболочке будет проходить ток нулевой последовательности его то и должен засеч трансформатор Скорее - наоборот! Необходимо отстроить защиту от токов, текущих по оболочке кабеля. Потому, что это могут быть "левые" токи (например - от сварки.) Т.е. при монтаже кабель необходимо "просунуть" в бублик ТТ, после чего заземляющий проводник (который присоединен к броне квбеля) "просунуть" обратно через окно ТТ, и уже потом соеденить с контуром заземления. Рисовать лениво. Вот нашел страничку, на которой более-менее ясно что и как... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.