Подскажите как долно быть?
Предположим , на Гр. 1 стоит авт.выключатель с Iн=16 А, и стоит дифференциальный выключатель ВД1 Какой должен быть номинальный ток ВД1 , 16А или 25А ? Заранее спасибо P.S Если возможно киньте ссылку на нормативный документ |
![]() |
|
![]() |
Гость_Влад_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Г-н «gomed12». А Вы прочитали то, что процитировали? «…7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.» Т.е. если у Вас здание прошлого века, без заземления, то, к имеющимся АВ, добавьте УЗО. И нигде не сказано: выбросьте АВ. Повторять ранее сказанное – облом. И, как пример: если в двигателе Вашего кондиционера будет витковое, то, при отсутствии в цепи автомата с защитой от перегрузки, узнаете Вы об этом, в лучшем случае, по характерному запаху, а, может и по огоньку, т.к. УЗО такое не ловит.
-=Евгений=-. ГОСТа у меня нет, но почему нельзя обосновать необходимость установки АВ требованием производителя: «…При использовании выключателя ВД1-63 необходимо последовательно с ним включать автоматический выключатель ВА 47-29 или ВА 47-100 (аналогичного или меньшего номинала), так как функционально выключатель ВД1-63 НЕ предусматривает защиты от сверхтока короткого замыкания и перегрузки)». Аналогичные требования у других производителей. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 8:13 |
|
![]() |