Подскажите как долно быть?
Предположим , на Гр. 1 стоит авт.выключатель с Iн=16 А, и стоит дифференциальный выключатель ВД1 Какой должен быть номинальный ток ВД1 , 16А или 25А ? Заранее спасибо P.S Если возможно киньте ссылку на нормативный документ |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Чтоб говорить на одном языке.
Есть УЗО, а есть УЗО с защитой от сверхтока. Если для защиты потребителя стоит УЗО с защитой от сверхтока, то оно выбирается по расчетному току потребителя. При этом установка автоматического выключателя будет лишней. Когда же выбирается УЗО, то правильнее выбрать УЗО с завышенным номинальным током. Почему? Из соображения надежности и практики. Как обосновать такой выбор? В нормативных докоментах нет записи запрещающей так делать. А что не запрещено, то можно)))! УЗО срабатввает при возникновении тока утечки. Если взять завышенный номинал, то оно все-равно будет срабатывать. Но при этом оно прослужит дольше. По этой же причине рубильники и выключатели нагрузки выбирают с завышенным номиналом. А некоторые и кабель закладывают с завышенным сечением. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |