Перекосы фаз в СНТ , Стоит "Матрица" Как бороться? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перекосы фаз в СНТ , Стоит "Матрица" Как бороться? |
14.7.2024, 10:06
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Здравствуйте, наступило время отпусков, возросло потребление, начались перекосы фаз.
Перекосы возникают на разных участках сети и распространяются на примерно 20-30 участков. Чаще всего "перекос" выглядит так 190в, 227в, 265в или 220в, 180в, 275в и т.п. Т.е. напряжение более 260в может появиться на любой фазе. Однозначно известно, что трех фазных нагрузок нет в садоводстве. У всех трех фазных потребителей, на вводе, 0 соединён с заземлением. В СНТ установлена АСКУЭ Матрица. Счетчики матрицы позволяют производить отключение абонента в случае превышения(понижения) напряжения до определенного значения. Сейчас отключаются на 5 минут потребители которым "пришло" более 260в. А теперь вопрос: как временным отключением потребителей оперативно "выправить" перекос фаз? Может стоит временно отключать и фазы с напряжением менее 190в ? Это выправит ситуацию? Если пытаться отключать по мгновенному превышению тока, у потребителей со стабилизаторами начинается "цветомузыка". PS: Заменить ТП не предлагать, уже 3 года боремся за замену и еще год нам однозначно жить со старой ТП. |
|
|