Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Изолированная нейтраль , Бесперебойность питания.

Electrician
сообщение 15.3.2009, 23:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 30.6.2006
Из: Видное
Пользователь №: 5957



Пишут, что при изолированной нейтрали обеспечивается надёжность бесперебойного питания. Если одна фаза ”окажется на земле” то отключение трансформатора не произойдёт. Я точно не знаю, поэтому и спрашиваю. Работающие двигатели будут продолжать работать,?А не работающие не запустятся, а если их и включат то они сгорят, если конечно не установлена защита двигателя от работы на двух фазах. Фазное напряжение станет линейным и однофазнае приёмники сгорят? Напряжение же повысится. Кому нужна такая бесперебойная система?

Сообщение отредактировал Electrician - 15.3.2009, 23:43


--------------------
Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Electrician   Изолированная нейтраль   15.3.2009, 23:40
- - *_Garik_*   Цитатато отключение трансформатора не произойдёт. ...   16.3.2009, 13:44
|- - DoctorGauss   Цитата(*_Garik_* @ 16.3.2009, 16:44) Одно...   16.3.2009, 14:15
- - doro   Цитата(Electrician @ 15.3.2009, 23:40) Пи...   16.3.2009, 17:26
- - Roman_D   Работаю на железной дороге. СН тяговых подстанций ...   16.3.2009, 19:36
- - Electrician   Я не корректно изложил свои вопросы. Всё в переме...   16.3.2009, 20:23
|- - DoctorGauss   Цитата(Electrician @ 16.3.2009, 23:23) 1....   17.3.2009, 8:32
|- - Коот   Цитата(DoctorGauss @ 17.3.2009, 5:32) 1 с...   26.11.2010, 8:33
|- - Roman D   Цитата(Коот @ 26.11.2010, 7:33) А откуда ...   26.11.2010, 19:06
- - KIVOK   Ну мужики Вы даете! Почти весь частный сектор ...   16.3.2009, 21:45
|- - Roman_D   Цитата(KIVOK @ 16.3.2009, 20:45) Ну мужик...   16.3.2009, 22:16
- - gomed12   В системе с изолированной нейтралю попадание фазно...   16.3.2009, 22:33
- - KIVOK   ЦитатаНу ты бабахнул! не верю. У меня 220 и но...   16.3.2009, 23:57
|- - Roman_D   Цитата(KIVOK @ 16.3.2009, 22:57) А шо ...   17.3.2009, 0:14
- - gomed12   ЦитатаПочти весь частный сектор и Ваши дачи подклю...   17.3.2009, 8:47
- - Dmitry_G   У меня на ПС СН 0.22 кВ с изолированной нейтралью-...   17.3.2009, 19:34
- - Михайло   Слышал, что на взрывоопасном производстве применяе...   19.3.2009, 5:18
- - Гость   В обще по моему изолированая нейтраль служит для т...   28.7.2010, 20:16
|- - doro   Цитата(Гость @ 28.7.2010, 20:16) В обще п...   2.8.2010, 11:31
|- - Гость_пп_*   Цитата(doro @ 2.8.2010, 11:31) А где у ва...   4.8.2010, 19:55
- - Сергей ДД   Можно добавить, вроде не видел что писали. Практи...   31.7.2010, 12:30
|- - prude   Цитата(Сергей ДД @ 31.7.2010, 10:30) Можн...   2.8.2010, 14:18
|- - doro   Цитата(prude @ 2.8.2010, 14:18) Определен...   5.8.2010, 11:36
||- - Гость_пп_*   Цитата(doro @ 5.8.2010, 11:36) А вот в ук...   13.8.2010, 20:56
||- - doro   Цитата(Гость_пп_* @ 13.8.2010, 20:56) Да...   14.8.2010, 10:46
||- - Гость_пп_*   Цитата(doro @ 14.8.2010, 10:46) А что за ...   14.8.2010, 12:40
|- - Сергей ДД   Цитата(prude @ 2.8.2010, 15:18) Определен...   7.10.2010, 22:52
- - yjriy   По правилам допускается работа с замыканием одной ...   14.8.2010, 11:10
- - Сергей ИТ   ЦитатаТолько этим два три раза в неделю и занимаюс...   13.11.2010, 9:03


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 2:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены