Как скомпенсировать маленькую реактивность? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как скомпенсировать маленькую реактивность? |
13.4.2009, 7:55
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Задача такая.
Есть маленький офис в жилом доме (переоборудованная квартира). Подключение от ВРУ дома, 220В, Рр=5кВт, Qр=2,5 кВАр, cosф=0,89 Городские сети требуют довести cosф до 0,99. Не знаю, как компенсировать такие маленькие мощности? Самые маленькие компенсирующие конденсаторы идут от 5кВАр, АКУ тоже идут от 5кВАр. Как быть? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 22:20 |
|