Хочу обсудить с колегами новый свод правил.А конкретно пункты
4.7 Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску Если у меня в 7 этажном здании на каждый этаж имеется 2 пожарных отсека получается надо устанавливать 14 щитов ВРУ с АВР(по два кабеля на каждый)?