![]() кабельная эстакада на кровле , вопрос по прокладке кабеля на кровле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() кабельная эстакада на кровле , вопрос по прокладке кабеля на кровле |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.1.2010 Пользователь №: 16918 ![]() |
Добрый день
подскажите, не могу никак решить 1 вопрос у меня кабельный ввод в аппаратную сделан на кровле здания, до ввода от парапета кабель проложен по проектируемому кабельному мосту (профильный лоток, закрыт крышкой), высота 0.6 м в Ростехнадзоре озвучили замечание: нельзя прокладывать кабель по кровле в итоге после телефонного разговора, где я инспектору объясняла что это кабель не по кровле, а по кабельной эстакаде, мне указали на пункт ПУЭ 2.4.57 "Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями, при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м" на мои слова, что это кабель по эстакаде, а не ВЛ мне ответили что это 1 и то же как убедить что не нужно делать эстакаду высотой не менее 2.5 м?? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |