Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Догрузочные резисторы

Joker
сообщение 22.9.2010, 12:10
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Доброго времени суток. Известно, что при подключении счетчиков ЭЭ через измерительные трансформаторы, последние должны быть нагружены не менее, чем на 35%. При использовании трансформаторов тока со вторичным током 1А догружают резисторами, т.к. величина тока не позволяет нагрузить ТТ только за счет сопротивления кабеля, эл.контактов и потребляемой мощности электронных счетчиков. Совсем другое дело при использовании ТТ со вторичным током 5А. Сопротивление эл.контактов можно принять 0,05-0,1 Ом, мощность нагрузки при 0,1 Ом составит 25*0,1=2,5 ВА (25 - 5 в квадрате, если кто не понял). Т.е. при номинальной нагрузке ТТ в 5 ВА, фактическая нагрузка получается 50% только за счет сопротивления эл.контактов. Вроде как все нормально...
Вот подскажите, кто сталкивается с этим часто, нет ли в моих рассуждениях ошибки? Не ошибаюсь ли я, отказываясь от установки догрузочных резисторов в измерительные цепи ТТ с током 5А?


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Joker   Догрузочные резисторы   22.9.2010, 12:10
- - Roman D   Цитата(Joker @ 22.9.2010, 12:10) Вот подс...   22.9.2010, 12:29
- - Joker   Переходное сопротивление контактов взято из Ф.Д. К...   22.9.2010, 13:31
|- - Roman D   Цитата(Joker @ 22.9.2010, 13:31) Ведь соп...   22.9.2010, 14:10
|- - Joker   Цитата(Roman D @ 22.9.2010, 12:10) Что-то...   22.9.2010, 15:14
|- - Roman D   Цитата(Joker @ 22.9.2010, 14:14) Мощность...   22.9.2010, 15:42
|- - mic61   Цитата(Roman D @ 22.9.2010, 14:42) ... А ...   22.9.2010, 19:54
- - Joker   Естественно, догрузка в цепи ТТ включается последо...   23.9.2010, 8:09
|- - Roman D   Цитата(Joker @ 23.9.2010, 8:09) часто ли ...   23.9.2010, 9:17
- - Joker   В ГОСТ это как раз вписывается идеально: загрузка ...   23.9.2010, 9:45
- - Roman D   Я приводил выше курсивом параметр из ГОСТа (табл.5...   23.9.2010, 11:51
- - Joker   Обычно завод-изготовитель в паспорте указывает, ка...   23.9.2010, 15:15
- - Roman D   Вот теперь думаю: а у нас-то счетчики заменили на ...   23.9.2010, 17:02
- - Joker   надо проверять. У электронных счетчиков потребляем...   24.9.2010, 11:32
- - Duttymync   Как я понял надо взять 6 резисторов по 75 Ом. и по...   2.11.2010, 1:01
- - Гость   не могу разобраться, помогите) На фазе В ток во вт...   23.8.2018, 20:03
- - ПЕРС   Здравствуйте! В цепи ТН-15,75кВ какое догрузоч...   21.10.2018, 9:17