![]() Прочерк в таблице ПУЭ , Что означает? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Прочерк в таблице ПУЭ , Что означает? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Подскажите почему в таблице 1.3.12 стоят прочерки напротив нек-рых позиций?
У меня 5 одножильных кабелей в одном пучке к группе электроприемников (щит). Напротив моих условий прочерк. Как его воспринимать? Еще непонятна логика этой таблицы,если укладывать однослойно одножильные кабели (5шт.) коэффициент снижения 0,6 однако при пучке прочерк (но должен быть коэф. более 0,6 т.к. значения в столбце уменьшаются сверху вниз). Теплоотдача при пучке хуже чем при однослойной прокладке, а коэффициенты "лучше" с точки зрения допустимо длительного тока. Или я что-то не понимаю? Сообщение отредактировал ~Слава~ - 10.2.2011, 17:00 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |