Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста!
Имеем намерение подключиться отпайками к двум ВЛ-110кВ для электроснабжения завода. Воздушные линии ВЛ-110кВ находятся в собственности соседнего ООО "ХХХ", питают муниципальный объект, загружены на 10%. После запроса технических условий от собственника последовал категорический отказ!
В праве ли собственник воздушной линии отказать нам в выдаче технических условий и последующем технологическом присоединении, если он присоединен к сетевой организации? На какие нормативные документы можно сослаться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Luk   Технологическое присоединение к ВЛ-110кВ   3.3.2011, 12:02
- - с2н5он   нет, посмотрите Правила недискриминационного досту...   3.3.2011, 13:35
- - Luk   Если я правильно понимаю, то это "опосредован...   3.3.2011, 14:33
- - Базимыч   Собственник линии вправе Вам отказать. Во-первых,...   3.3.2011, 18:00
- - Luk   Спасибо! Подскажите, есть мнение, что сетевая ...   4.3.2011, 6:18
- - с2н5он   нет, такого не слыхал, есть в законе что сбытовая ...   4.3.2011, 9:46
- - Luk   Спасибо!   4.3.2011, 9:48
- - с2н5он   а отказ они чем обосновали?   4.3.2011, 9:53
- - Luk   Обосновали они следующим образом: снижается надежн...   5.3.2011, 8:54
|- - Базимыч   Цитата(Luk @ 5.3.2011, 8:54) Обосновали о...   5.3.2011, 16:00
|- - в горле кость   Цитата(Базимыч @ 5.3.2011, 16:00) ...собс...   15.4.2023, 9:38
- - с2н5он   в соответствии с Правилами тех. присоединения 31....   5.3.2011, 9:24
- - Luk   Но сетевая организация не против нас подключить...   5.3.2011, 11:55
- - с2н5он   "сетевые организации" - организации, вла...   5.3.2011, 13:12
|- - Базимыч   Цитата(с2н5он @ 5.3.2011, 13:12) "се...   5.3.2011, 15:53
- - exFSK   В Вашем случае 2 варианта: 1. Если компания владел...   11.5.2011, 13:43
- - exFSK   забыл довавитьк посту вверху "сетевая организ...   11.5.2011, 13:52
- - Luk   Здравствуйте! Выяснилось, владелец ВЛ110 - сет...   23.5.2011, 12:39
- - с2н5он   а причем здесь ТП?   23.5.2011, 14:26
- - Luk   Вопрос! Если организация имеет тариф на трансп...   24.5.2011, 5:50
- - с2н5он   является   24.5.2011, 9:12
- - Гость_Arslangilmiyarov_*   Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно юрид...   5.4.2023, 17:55
- - НИР   То что физически провода подключены например к НН ...   6.4.2023, 5:35
- - Гость_ArslanGilmiyarov_*   Схема в данном случае ПС 110/35/10 кВ, КРУН 10 кВ ...   6.4.2023, 9:15
- - Ant29   Это называется "котел" сверху. На Вашем ...   6.4.2023, 9:44
- - Гость_Arslangilmiyarov_*   В моем понимании было так, мы пишем заявку на ТП н...   6.4.2023, 11:10
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Arslangilmiyarov_* @ 6.4.2023, 1...   6.4.2023, 12:17
- - НИР   По простому, идите по схеме от своего подключения ...   6.4.2023, 13:04