![]() Защита асинхронного электродвигателя , а как правильно? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Защита асинхронного электродвигателя , а как правильно? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 19473 ![]() |
Здравствуйте. Недавно на работе столкнулся с контроллерами ЭКР2 предназначенные для защиты электродвигателей. Подскажите пожалуйста какие нужно выставить уставки для защиты электродвигателя вентилятора и для электродвигателя насоса. Пуск двигателей не затяжной, за пять секунд успевает запуститься.
Для вентилятора используется: ЭКР2-25 Тип двигателя вентилятора: 4А132М8 Рн=5,5 кВт n=720 об/мин I=14 А (при соединении в Y) соs(ф)=0,74 КПД=82,5 класс изоляции "B" масса = 60 кг Защита по недогрузке не требуется. Для насоса используется: ЭКР2-125 Тип двигателя насоса: А225М2У3 Рн=55 кВт n=2955 об/мин I=100 А (при соединении в Y) соs(ф)=0,9 КПД=93,5 класс изоляции "B" масса = 320 кг Защита по недогрузке не требуется. Вот технический паспорт на контроллер ЭКР ![]() Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Скайуокер - 18.12.2011, 0:50 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |