Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Необходимо поменять вводной автомат и УЗО

Гость_Di_*
сообщение 23.1.2012, 22:01
Сообщение #1





Гости






Прошу помощи специалистов.
Сделан ремонт в 3-х комнатной квартире с заменой электропроводки (3Х1,5 на свет и 3Х2,5 на розетки). Выведено несколько линий:
4 группы розеток под автоматами на 16А
4 группы свет - автоматы на 6А
3 отдельных линии на кондиционеры (использоваться будут только 2) - автоматы на 16А
В тамбурном щитке поставили вводное УЗО АС 25А30мА, при этом никакого вводного автомата или рубильника не наблюдалось. Пришел электрик из ЖЭКа, подвел кабель к счетчику и поставил в качестве вводного автомата два однополюсных(?) на 32А (как я узнала позднее на квартиру выделено 3квт (так сказали в энергонадзоре), т.е. можно было ставить автомат только на 16А). Затем только был поменян счетчик (однофазный), т.е. все это видел монтер из энергосетей.
Начитавшись форумов по электрике, поняла, что сделаны ошибки. В связи с этим несколько вопросов:
1. нам нужно поставить другой вводный автомат (возможно все-таки на 25А) и УЗО АС 32/40А30мА (А не найду). Вводный автомат должен быть 2-полюсным? Хотели поставить автомат и УЗО АВВ, но у них нет УЗО на 32А. Ставить на 40А и не мучаться, подбирая автоматику других фирм?
2. можно ли групповые автоматы оставить пока те, которые уже стоят? Или обязательно нужно, чтобы были автоматы одной фирмы? Я так и не смогла определить производителя автоматов, тех которые у нас уже стоят(на них относительно большими буквами написано KemaKeur и есть в левом верхнем углу какая-то эмблемка в виде цветка).
3. и еще один вопрос. В туалете поставили накопительный водонагреватель на 1,8квт. Сейчас он подключен не через розетку, а через 2 автомата на 16А. Можно ли подключить его через дифавтомат, учитывая то, что линия санузла (на этой же линии стиралка, естественно, будет включаться не в то же время что и бойлер) находится под общим автоматом С16А? Лучше В10А или В16А? Если брать АВВ, то найду только на 30мА, хотя хотелось бы 10мА. Может быть, все-таки выбрать другого производителя, у которого можно найти на 10мА? И еще, прочитала, что дифавтоматы АВВ подключаются проводом сечением до 1,6, т.е. проводом 2,5 подключаться нельзя?
4. будем в дальнейшем устанавливать встроенную электродуховку (будем искать на 2,2-2,4 квт). Можно и ее тоже подключить через дифавтомат В16А или это лишнее? Отдельную линию выделить уже не получится, будет висеть на общей линии кухни (холодильник, вытяжка, маленький телевизор, эл.чайника и микроволновки нет).
5. учитывая то, что уже сделано, можно ли использовать следующую схему: вводный автомат С25А - УЗО АС 32/40А30мА - группа автоматов С16А на розетки( к ним дополнительно на линии санузла и кухни 2 дифавтомата В16А30мА(если не найду 10мА), группа автоматов на свет С6А и 3 автомата С16А на кондиционеры.
Прошу прощение за такое количество профанских вопросов. Я человек далекий от электрики, но возникла ситуация, когда доверие людям, сделавшим нам электрику, пошатнулось и возникла необходимость разобраться самим и внести изменения. На данном этапе никак не можем найти другого электрика, в ЖЭК больше не пойду, поэтому буду настаивать, чтобы тот же электрик поменял автоматы, УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Di   Необходимо поменять вводной автомат и УЗО   23.1.2012, 22:01
- - savelij®   1. Двухполюсный. Номинал, если ограничивает Энерго...   23.1.2012, 22:17
- - с2н5он   Kema-Keur, если это то - система сертфикации, спон...   23.1.2012, 22:40
- - case69rus   я не поверю, что у вас в местожительсте не найдетс...   23.1.2012, 22:46
- - Di   Спасибо огромное, savelij®, за быстрый ответ. Позв...   24.1.2012, 0:13
- - Di   case69rus, я бы тоже не поверила, если бы не столк...   24.1.2012, 0:35
- - savelij®   Гость_Di_*, несколько раз прочёл вопрос 1... сплош...   24.1.2012, 17:33
- - Di   Спасибо, savelij®, за помощь! Будем думать. И...   24.1.2012, 23:23
- - savelij®   В зоне непроходного потолка из "негорючих...   25.1.2012, 0:03
- - Di   Спасибо, savelij®! Будем делать согласно норма...   25.1.2012, 23:40
- - case69rus   крысам на обычную гофру=пофиг! ну если хотите ...   26.1.2012, 23:06
- - UserX   Вопрос на засыпку. УЗО должно быть защищено АВ. ...   30.1.2012, 21:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(UserX @ 30.1.2012, 21:41) Вопрос н...   1.2.2012, 8:40
- - savelij®   ЦитатаВопрос на засыпку.Мудро. Есть предложения?   30.1.2012, 22:38
- - UserX   АВ может защищать УЗО независимо от своего располо...   1.2.2012, 10:27
|- - Гость сочувствующий   Цитата(UserX @ 1.2.2012, 10:27) АВ может ...   1.2.2012, 10:56
||- - UserX   Цитата(Гость сочувствующий @ 1.2.2012, 10...   1.2.2012, 14:41
||- - haramamburu   Цитата(UserX @ 1.2.2012, 14:41) Я это и п...   1.2.2012, 16:18
||- - UserX   Цитата(haramamburu @ 1.2.2012, 16:18) А е...   1.2.2012, 18:43
|- - ink_elec   Цитата(UserX @ 1.2.2012, 13:27) Может быт...   1.2.2012, 13:50
|- - с2н5он   Цитата(UserX @ 1.2.2012, 10:27) АВ может ...   1.2.2012, 13:55
- - haramamburu   UserX, А с чего вы взяли, что контактная группа УЗ...   1.2.2012, 14:07
- - с2н5он   не важно как нарастает ток КЗ быстро или мэдлэнно,...   1.2.2012, 16:10
- - с2н5он   а автомат для чего?   1.2.2012, 18:57
- - UserX   Вы хотите сказать, что в момент отключения АВ напр...   1.2.2012, 19:04
|- - haramamburu   Цитата(UserX @ 1.2.2012, 19:04) Вы хотите...   1.2.2012, 20:11
- - с2н5он   я хочу сказать, что если УЗО после автомата (от ис...   1.2.2012, 21:08
- - haramamburu   с2н5он, Ну это вы точно зря ляпнули... Удалите луч...   1.2.2012, 21:15
- - с2н5он   может не так выразился или не то имел ввиду почем...   1.2.2012, 21:17
- - haramamburu   В последовательной цепи (гирлянда) ток везде одина...   1.2.2012, 21:19
|- - savelij®   Цитата(haramamburu @ 1.2.2012, 22:19) В п...   1.2.2012, 21:32
- - Alexdovgal   разбирал пару узошек , контакты внутри получше чем...   1.2.2012, 21:27
- - garage75   haramamburu Преклоняюсь перед вашим опытом! Ес...   11.2.2012, 1:16
|- - UserX   Цитата(garage75 @ 11.2.2012, 1:16) Имеет...   12.2.2012, 23:13
|- - savelij®   Цитата(UserX @ 13.2.2012, 0:13) ...Чтобы ...   13.2.2012, 10:34
- - savelij®   Цитата...прихожу к выводу, что вышеназванные прибо...   11.2.2012, 9:24
- - ЛЕША   Хорошо бы ещё знать, что подразумевается под ...   11.2.2012, 10:24
- - alexpetrov57   У АВВ и мне кажется у Schneider Electric по остал...   11.2.2012, 12:59
- - garage75   ЦитатаПри таком построении схемы питания (УЗО 16А...   11.2.2012, 18:29
- - haramamburu   garage75, "рушится" контактная часть, и ...   11.2.2012, 19:06
- - garage75   ЦитатаЗЫ Лампочка (любая) на проверку УЗО - смех и...   11.2.2012, 20:34
|- - Олега   Цитата(garage75 @ 11.2.2012, 20:34) Ну зв...   12.2.2012, 2:12
- - garage75   ЦитатаА почему бы Вам не поставить АВ на 16А и ...   12.2.2012, 23:30
- - UserX   Обязательно напишите сюда...   12.2.2012, 23:38