Samb
сообщение 10.2.2012, 14:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 10.2.2012
Пользователь №: 26062



Добрый день!
Подскажите пожалуйста: влияет ли частота вращения на мощность двигателя?
например: есть двигатель ПЭД - 140кВт (Uн-2500В, Iн-51А, Fн-50Гц), Fраб - 60Гц (увеличение с помощью станции управлении с частотным приводом)
расчет напряжения для F-60Гц: Uотп=Uн*Fр/Fн=2500*1,2=3000В т.е. по идеи при изменении частоты двигателя увеличивается его параметры.
Вопрос: увеличивается ли выходная мощность двигателя? (встал вопрос при 50Гц автоматический выключатель АВ-400А проходит (с учетом всех потерь I - 380А при работе на номинал) если будут разгонять двигатель на 60Гц то увеличиться ток I - 460А, нужен АВ-630А)... плюс ко всему этому нужен и кабель питания СУ-ТМПН больше сечением - это моё мнение.
Мне утверждают что двигатель 140кВт и он больше не выдаст и расчет сечение кабеля ведут из расчета на 50Гц. так ли это или нет???