Доброго времени суток!
Есть проект подстанции 35/6кВ закрытого типа с трансформаторами вне здания. Есть проектируемая ВЛ 35кВ к этой подстанции на одностоечных жб опорах, ввод в подстанцию кабелем 35кВ. ВЛ переходит в кабель на территории подстанции на портале. Непосредственно перед кабелем будут установлены ОПНы. Длина кабеля до ЗРУ 35кВ в подстанции примерно 20м. Вопрос: нужна ли защита от прямых ударов молнии для подхода ВЛ 35кВ к подстанции? Если да, то на какой длине ВЛ до подстанции? В ПУЭ этот вопрос связан с расстоянием от места установки разрядников до тр-ров и остального оборудования, подозреваю, что это для ОРУ и и шинном вводе в тр-р, а у меня ОПНы и шин нет (разве что пару метров гибких шин из проводов между ОПН и кабелем на портале). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |