не хватает мощности? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
не хватает мощности? |
Гость_sborshik_* |
13.3.2012, 13:19
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день!
Столкнулся со следующим вопросом, - смонтировали с-му отопления (внутрипольные водяные конвекторы с принудительной конвекцией) и часть вентиляторов конвекторов то включается то нет. С-ма более детально: - в каждом конвекторе 4 вентилятора на постоянном напряжении 24В, всего 3 конвектора; - питание идет от силового блока 220В-24В (Китай Mean Well DR-120-24) номинальной мощностью 120Вт; - потр. мощность двигателя вентилятора - 10Вт (4х3=12 вентиляторов=120Вт); - в схеме есть термостат и регулятор скорости; - все соединения (кроме соединений в конвекторе между вентиляторами) выполнены кабелем сечением 0,75. - есть превышение длинны кабельных соединений от нормативной ~5-10м. И вот то работают, то нет 2-3 вентилятора, причем разные. Вопрос в том, спасет ли ситуацию замена силового блока на более мощный? Спасибо за ответ. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 16:10 |
|