Высоковольтные вводы 110кВ , Кап.ремонт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Высоковольтные вводы 110кВ , Кап.ремонт |
6.5.2012, 21:40
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26556 |
С недавнего времени начали делать кап.ремонт в\в вводам БМВ 0-15\110\600. До этого они были в работе около 30 лет.
Подскажите пожалуйста на какое время продлится срок службы в\в после его полной разборки,сушке, замене масла; может какие-то советы бывалых по разборке-сборке? Опыта в кап.ремонте в\в вводов мало, но начальство требует, приходится разбираться... Сушка производится в тепловой камере при температуре 60-80 градусов С... |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 9:47 |
|