Добрый день, уважаемый форумчане!
Я не электрик, потому заранее прошу прощения за возможные "ляпы" в этом посте. Ситуация такая: в отдельно стоящем, заземлённом доме при сильной грозе сработало УЗО (IEK вд1-63). Т.е. как бы ничего особенного не происходило, просто при самом сильном раскате грома тумблер выбило и все группы, висевшие на нём потухли. Нормально ли это? За год, что живём в этом доме при сильных грозах ничего подобного не происходило. Через некоторое время подрубил УЗО обратно - всё заработало. Дом полон всякого оборудования (насос/стиралка/комп с кучей всяких периферийных устройств и т.п.) Сам дом подключен к электричеству проводом ВВГ 3х6, который спускается под землю по столбу на который приходит с улицы и под землёй (глубина где-то полметра) идёт в трубе из ПЭВД и частично в асбестовой трубе около 10 метров до входа в дом. Далее стоит стабилизатор на 8 кВт и ящик с автоматами, распределяющими всех пользователей на группы. В этом же ящике и стоит сработавшее УЗО. Если что-то описал криво или непонятно - задайте уточняющие вопросы. p.s. заземление выполнено посредством трёх 2.5-метровых уголков, сваренных между собой полосой 20х5 мм. Почва - песчаная. |
|
|