Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

реализация схемы аварийного освещения

zmiyyy
сообщение 16.11.2012, 22:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.11.2012
Пользователь №: 29139



Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста!
Исходные данные:
1. Необходимо реализовать схему оповещения Узла связи (4-этажное здание)
2. Существует распределительная сеть ав. осв. по зданию (осталась от старой схемы)
3. Источники ав. электропитания АКБ 24(455 Ач) и 60(180 Ач) В
4. 60 В - стабилизировано, 24 В - реально - 27,8 В
5. Использование АКБ 60 В предпочтительнее (по типу и величине нагрузки)
6. Источники освещения должны быть светодиодными
Какие у меня варианты?
Может предусмотреть преобразователь 60-48/12 и построить сеть ав. осв. на 12 в светодиодных лампах?
А есть вообще светодиодные лампы на 60 В ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 21:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены